Is it possible to include these bits?
Here are the original Modbus registers
3.1.5 Specific queries on the EMS status (register 40085)
EMS register Description Access
Bit 0 Charging the batteries is disabled (1) R
Bit 1 Discharging the batteries is disabled (1) R
Bit 2 Emergency power mode is possible (1) (if the batteries are charged) R
Bit 3 Weather-based charging: 1 = Charging capacity is withheld so that maximum use can be made of the expected sunshine. This is necessary if the maximum feed-in is limited. 0 = No charging capacity is withheld R
Bit 4 Reduction status: 1 = The output power of the energy storage system is reduced because the maximum feed-in has been reached (for the Quattroporte only in conjunction with the additional solar inverter from E3/DC 0 = This case has not occurred R
Bit 5 1 = Charge blocking time active: Enter the period for the charge blocking time in the Smart Charge > Blocking times function. 0 = No charge blocking time R
Bit 6 1 = Discharge blocking time active: Enter the time period for the discharge blocking time in the Smart Charge > Blocking times function. 0 = No discharge blocking time R
Here the original Modbus Register manual found only in German.
Hier die Original Modbus Register Handbuch nur auf Deutsch gefunden.
3.1.5 Spezifische Abfragen zum EMS-Status (Register 40085)
EMS-Register Beschreibung Zugriff
Bit 0 Laden der Batterien ist gesperrt (1) R
Bit 1 Entladen der Batterien ist gesperrt (1) R
Bit 2 Notstrommodus ist möglich (1) (wenn die Batterien geladen sind) R
Bit 3 Wetterbasiertes Laden: 1 = Es wird Ladekapazität zurückgehalten, damit der erwartete Sonnenschein maximal ausgenutzt werden kann. Dies ist nötig, wenn die maximale Einspeisung begrenzt ist. 0 = Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten R
Bit 4 Abregelungs-Status: 1 = Die Ausgangsleistung des Energiespeichersystems wird abgeregelt, da die maximale Einspeisung erreicht ist (beim Quattroporte nur in Verbindung mit dem Zusatzsolarwechselrichter von E3/DC 0 = Dieser Fall ist nicht eingetreten R
Bit 5 1 = Ladesperrzeit aktiv: Den Zeitraum für die Ladesperrzeit geben Sie in der Funktion Smart Charge > Sperrzeiten ein. 0 = keine Ladesperrzeit R
Bit 6 1 = Entladesperrzeit aktiv: Den Zeitraum für die Entladesperrzeit geben Sie in der Funktion Smart Charge > Sperrzeiten ein. 0 = keine Entladesperrzeit R